川消干式报警阀产品详情:
1.川消干式报警阀概述
干式报警阀是自动喷水灭火系统中的一种控制阀门,用于干式灭火系统中;它是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。
该干式报警阀属于差动式干式报警阀。处于伺应状态时,阀门系统侧充入一定压力值的压缩空气,将阀瓣密封;如系统侧喷头打开,造成压缩空气压力下降,当气压降至约为供水压力值五分之一时,阀瓣打开,压力水流向系统侧管路,从打开的喷头处喷水灭火;同时水也流向报警管路,驱动压力开关动作、水力警铃报警。喷头打开时,系统侧气压的下降速度与其容积成反比,容积越大,气压下降越慢,干式阀开启越慢。一般情况下当系统容积大于1500升时,则须配置加速器(须另外购买)。加速器是一种快开装置,它对小的压降非常敏感,当系统压力下降时,它能让系统侧的压缩空气很快进入阀的中间室,作用到阀瓣上,与供水压力一起作用,从而加速阀瓣的打开。
本阀具有防复位和外部复位装置,阀打开以后,需外部逆时针转动复位手柄复位(复位后需将手柄重新回到竖直位置)。
2.川消干式报警阀.型号规格及技术特性:
产品型号
进出水口通径(mm)
额定工作压力(MPa)
差动比
ZSFC 100
100
1.2
1:5~1:7.5
ZSFC 150
150
充气压力值与供水侧压力值关系表:
供水侧的水压力(MPa)
最低系统侧的气压值(MPa)
最高系统侧的压力值(MPa)
0.2~0.3
0.12
0.17
0.3~0.7
0.2
0.25
0.7~1.2
0.3
0.35
以上是川消干式报警阀的详细信息,如果你对川消干式报警阀的价格型号、图片有什么疑问,欢迎来电咨询!
来自:川消干式报警阀
http://www.cazv.com.cn/cp/html/?2677.html
针灸界:学术.人脉.生活 建议用手机浏览器登录,网址:ACUP.CC
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
刺法灸法学
18913980123
微 信 咨 询
Copyright © 2008-2020
针灸界
(HTTP://ACUP.CC) 版权所有 All Rights Reserved.
Powered by
Discuz!
X3.4
快速回复
返回顶部
返回列表